Pracht Alpha xt über webmodul http: #5750
Unanswered
eismarkt
asked this question in
Q&A Wallboxen
Replies: 4 comments 1 reply
-
Es gibt kein "http modbus". Hast Du evtl. 2 Verbindungen gleichzeitig offen? Logfile? /cc @premultiply |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
0 replies
-
Doch, mit dem webmodul von Alpha kann ich den Modbus über die normale IP erreichen. Id 1 192.168.2.125 Port 502Also das ganze funktioniert über das angeschlossene lan kabel.Von meinem iPhone gesendetAm 12.01.2023 um 14:54 schrieb andig ***@***.***>:
Es gibt kein "http modbus". Hast Du evtl. 2 Verbindungen gleichzeitig offen? Logfile?
/cc @premultiply
—Reply to this email directly, view it on GitHub, or unsubscribe.You are receiving this because you authored the thread.Message ID: ***@***.***>
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
1 reply
-
Von meinem iPhone gesendetAm 12.01.2023 um 14:54 schrieb andig ***@***.***>:
Es gibt kein "http modbus". Hast Du evtl. 2 Verbindungen gleichzeitig offen? Logfile?
/cc @premultiply
—Reply to this email directly, view it on GitHub, or unsubscribe.You are receiving this because you authored the thread.Message ID: ***@***.***>
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
0 replies
-
Über Food charging Manager bekomme ich eine Verbindung. Siehe bild gleiche Parameter.Von meinem iPhone gesendetAm 12.01.2023 um 15:07 schrieb andig ***@***.***>:
Daran ist vmtl. nichts "http modbus". Denn das gibt es einfach nicht.
—Reply to this email directly, view it on GitHub, or unsubscribe.You are receiving this because you authored the thread.Message ID: ***@***.***>
|
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
0 replies
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment
-
Hallo, ich habe ein Problem mit der Verbindung zur wallbox.
Habe bei der Alpha St. das webmodul verbaut und kann auch über http darauf zugreifen.
Dort habe ich Modbus über http aktiviert und versuche verzweifelt darüber eine Verbindung zu bekommen. Leider erfolglos.
Mit rs485tcpip bekomme ich immer einen Timeouts.
Habe in der yaml auch tcpip einzutragen aber damit erhalte ich nur eine Fehlermeldung 4
Die wallbox habe ich auch im Cfos charging Manager eingerichtet und da funktioniert die Verbindung über http Modbus einwandfrei
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions